Активная система охлаждения на пельтье.

Тема в разделе 'Охлаждение', создана пользователем nERV, 15 мар 2013.

  1. nERV

    nERV Модератор Staff Member

    Для нужд охлаждения устройств с небольшим тепловыделением решил поизобретать охладитель (chiller по ихнему :) ) на элементах пельтье.
    Сами элементы куплены на ебее, рупь за пучок. Называются TEC-12706, имеют габарит 40х40мм и толщину чуть менее 4мм. Электрические параметры заявлены такие: 12В 5А.
    В качестве жидкостного теплообменника был изготовлен блок из медной пластины 40х200мм с фрезерованными каналами. Крышка из акрила, сидит на винтах М4 и герметике.
    2013-03-12-133.jpg 2013-03-12-135.jpg
    Помпа iwaki 4л/мин, 24В 0.4А.
    Со стороны атмосферы установлены два радиатора от 478 сокета. Имеют габарит 80х40, как раз два хватило на 4 элемента.
    Обдувается это дело двумя очень мощными центробежными вентиляторами с потреблением 1А 24В каждый.
    2013-03-14-148.jpg
    Блок питания пока Quint Power 10A 24V от Phoenix Contact, промышленный. Далее планирую использовать такого монстрика:
    2013-03-14-150.jpg
    К сожалению до замеров пока руки не дошли, надеюсь поэкспериментировать завтра-послезавтра. В идеале хотелось бы получить температуру теплоносителя 23-25 град цельсия при тепловой нагрузке 150-200вт.
     
    Vanek, suslox и avrerum нравится это.
  2. suslox

    suslox Пушистикс Staff Member

    мощно! что планируешь охлаждать? ;)
     
  3. ОхотниК

    ОхотниК Пользователь

    КЭП намекает что для лазера..
     
  4. змей-горыныч

    змей-горыныч Пользователь

    Выглядит круто, но есть вопросы. Не видно холодных спаев микрохолодильников, которых, судя по количеству пар проводов - три. Поэтому непонятно, что же предполагается охлаждать?
    Если устройство предназначено для охлаждения мощных полупроводниковых лазеров, излучающих единицы ватт в непрерыве, то возможности его более, чем избыточны. Хватило бы одного микрохолодильника с радиатором на горячих спаях и принудительным воздушным охлаждением от вентилятора.
    Если устройство предназначено для охлаждения воды, которая потом будет охлаждать что-то весьма маломощное, то непонятно, почему нельзя напрямую использовать микрохолодильник без промежуточных ступеней? Однокаскадные микрохолодильники обеспечивают перепад температур между горячими и холодными спаями не менее 70°С. Они уже лет 25 используются для охлаждения непрерывных полупроводниковых лазеров. Даже конструктора компьютеров наконец-то проснулись и стали применять их для охлаждения процессоров.
     
  5. nERV

    nERV Модератор Staff Member

    Это так, выдержики из первого поста. Там содержатся ответы на все эти вопросы.
     
  6. Shah

    Shah Пользователь

    как запитаны пельтьешки? в смысле стабилизатор напряжения или тока?
     
  7. Artemka

    Artemka Администратор Staff Member

    Нет ли мозгов там? Компаратора? Это для какой трубки охлаждение?
     
  8. nERV

    nERV Модератор Staff Member

    При экспериментах пока питаю их от стабилизированного источника 24в через вольт-амперметр. Жрут они в пределах разрешенного по даташиту, так что не особо беспокоит пока. А вот то, что они могут заморозить водичку без тепловой нагрузки - беспокоит. Поэтому будет установлен контроллер температуры. Сначала релейный, потом и с ШИМ, возможно.
    Это будет охлаждение для твердотельных лазеров, в основном. Ну может и для ЦО2, как только будет что охлаждать.
     
  9. nERV

    nERV Модератор Staff Member

    Вот и тесты подоспели.
    Вид собранной системы
    2013-04-04-248.jpg
    Без тепловой нагрузки за 20 мин температура хладагента
    7.jpg
    Нагрузка в виде резистора и теплообменника на термопасте.
    2013-04-04-253.jpg
    82w.jpg
    Имеем такой результат:
    темп. хладагента
    29.jpg
    темп. радиатора
    46.jpg

    В целом можно признать конструкцию неудачной, с поставленной задачей явно не справится. При нагрузке около 82вт имеем температуру 29с при 20с атмосферных.
    Буду пробовать улучшить охлаждение горячих концов пельтье.
     
    ОхотниК нравится это.

Поделиться этой страницей